德爾塔巴流量計
時間:2021-05-24 09:05:02
點擊:0 次
今天我們來講講德爾塔巴流量計,主要包括德爾塔巴流量計是什么,如何安裝,安裝圖,主要參數,特點,工作原理,優缺點等,希望可以對大家有所幫助。
德爾塔巴流量計是什么
德爾塔巴流量計(又稱笛形均速管流量計和托巴管流量計)屬于差壓式流量計,測量范圍廣泛,適用于大部分現場介質的測量。適用于:風量、水、蒸汽、煤氣、煙氣、氧氣、氮氣、氫氣等介質的**測量。精度:±1%FS、±0.5%FS.
德爾塔巴流量計安裝圖
德爾塔巴流量計現場安裝正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的連接方式.
-
1,安裝首先的前提還是要確認現場直管段是否符合要求,具體要求可以參考相關手冊或者咨詢公司技術部門,然后根據現場流體方向確定流量計的安裝方向。
-
2,在方向確定好之后,借助開孔器在管道上開孔(常規開孔大小為 25mm) a,單面支撐:也就是說,在管道上根據威力巴傳感器尺寸開一個孔,這樣的安裝方式適合現場口徑小于600mm的管道,因為在小孔徑的安裝方式下,這樣的安裝方式足以保證傳感器本身的穩定性,保證測量精度。 b;雙面支撐:確定安裝方向后,在管道上對稱位置上開兩個同樣大小的孔,和上面單面支撐是相對的,也就是說,對于大口徑的測量,為了保證傳感器的穩定性,要采用雙面固定的方式來安裝德爾塔巴流量計。
-
3,將德爾塔巴流量計插入管道中,用點焊的方式將傳感器固定在正確的位置上,但是要求探頭部分在整個管道內徑且與中心線在同一條中心線上;
-
4,最后將整個焊口全部焊接好,并對焊接部分做防銹處理。 而對于現場水泥管道,為了現場安裝方便,公司會隨德爾塔巴流量計同時配備一塊鋼板,鋼板與現場管道用螺栓對卯,然后德爾塔巴流量計和鋼板還是采取上述安裝方式。
德爾塔巴均速管流量計主要技術參數:
-
1、量程比:在差壓滿足的情況下量程比1:10;
-
2、通用管徑:8mm~15000mm;
-
3、直管段要求:通常情況下前7D、后3D保證測量精度0.5%~1.0%;
-
4、測量精度:±0.5%~±1.0%;
-
5、重復精度:±0.1%;
-
6、適用壓力:0~25Mpa,特殊應用可達40Mpa;
-
7、適用溫度:-100℃~500℃,特殊應用可達800℃;
-
8、適用介質:空氣、煤氣、煙氣、自來水、鍋爐給水、含腐溶液、蒸汽等各種氣液介質
-
9、參照標準:ISO3966-197、JB/T5325-1991及GB/T2624-2006
-
10、連接方式:插入式法蘭連接,插入式螺紋連接、管道式法蘭連接、管道式螺紋連接.
德爾塔巴均速管流量計特點:
-
1、 廣泛用于各種干燥或者潮濕氣體、液體、蒸汽等介質的測量;
-
2、探頭材料有特殊的1.4528和哈C4合金,專門針對各種強腐蝕介質;
-
3、低壓孔徑為8mm,防堵性能良好;
-
4、探頭截面對稱,可以雙向測量;
德爾塔巴流量計的工作原理
德爾塔巴流量計由一根有雙層結構的彎成直角的金屬小管組成,在頂端開有一個迎流的全壓孔,在側壁周圍開有靜壓孔,將傳感器插入管道中心,總壓孔對準流體的上游,總壓與靜壓之差即為管道中心的實測差壓,差壓變送器兩端分別與總壓管和靜壓管連接,根據數理模型實測數據擬合曲線,給出對應的流量值,將對應的流量信號通過差壓變送器轉換成標準的4~20mA信號。
德爾塔巴流量計優點:
(1)應用范圍廣泛,至今尚無任何一類流量計可與之相比擬;
(2)應用最多的孔板式流量計結構牢固,性能穩定可靠,使用壽命長;
(3)檢測件與變送器、顯示儀表分別由不同廠家生產,便于規模經濟生產。
德爾塔巴流量計缺點:
(1)現場安裝條件要求高;
(2)范圍度窄,一般僅 3:1~4:1;
(3)壓損大(指孔板、噴嘴等);
(4)測量精度普遍偏低。
好了,今天我們的這個德爾塔巴流量計到這里結束了,還有問題請隨時聯系我們。